验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 265|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

请教关于内部导线的载流问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-7 17:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手:
小弟想请教一下3C 线RV90线径0.3-1.0的载流分别是多少?还有美标线1569 /1015线径22AWG-16AWG的载流分别是多少?还有同样的1015 16AWG的地线怎么感觉要粗得多,是不是只是外面绝缘层粗一些,谢谢解答!
2#
发表于 2012-1-7 17:42:57 | 只看该作者
CCC应该没有小于0.5的线的!!!
3#
发表于 2012-1-7 17:43:04 | 只看该作者
可以参考IEC 60335-1 clause 25.8 的表11
4#
发表于 2012-1-7 17:43:13 | 只看该作者
CCC可参考4706.1的25.8,内部线可以使用小于0.5的,但必须是耐高温的线
5#
发表于 2012-1-7 17:43:20 | 只看该作者
这个问题,计论了很多了,可以听一下2楼的,去看看IEC标准,同时把UL的线规与线径一对比,结果都出来了。
地线会粗一些,我还真没有发现过,同规格材质,同批次的,没发现过,如果哪位有这方面的依据标准共享学习一下。