发表于 2011-12-26 16:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近有客户反映说CCC抽检时,查整机上的电源线的电阻。
电源线的标准是GB 8059(eqv IEC60228),
0,5mm2的铜线的电阻最大是39欧姆/km, 0,75mm2的铜线的电阻最大是26欧姆/km,
标准上说,可以用一根长的电源线上测,也可以在较短的线上测,都是折算到1km的电阻。
现在客户拿着电源线在我司测试,我司用的是同惠电子的TH2511,
可是测出来是48欧姆。

我想问问:
1。电源线通过3C认证时是怎么测量的?是测量多长电源线。
2。如果是测试整机上的电源线(大约1m-2m),误差会不会很大?
3.3C抽检查为何不抽3C的电源线,而要抽器具的整机呢?
2#
发表于 2011-12-26 16:21:05 | 只看该作者
整机3C认证不查电源线电阻。只看电源线3C证书。
3#
发表于 2011-12-26 16:21:21 | 只看该作者
电源线是作为关键零部件的,
我猜测3C查的是电源线的这颗关键件的定期确认检验报告,根据3C检验细则里面,电源线的确认检验报告要查电阻值的。

名称 检验项目 依据标准 频次/周期 检验方法或要求
电线电缆
1.电阻 GB5023.3 一次/年 双臂电桥,配导体测量夹具
4#
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:21:39 | 只看该作者
电阻测量仪本身有引线,适合测比较短的电源线吗?比如1m长,会不会误差比较大呢?
今天测了几条有3C认证的电源线,都不合格。是不是电源线申请3C时,测量的长度远大于1m啊?
5#
发表于 2011-12-26 16:21:58 | 只看该作者
电源线一般有双芯的
是不是要要并联着测

如果就测1m长的
个人认为误差很大