有3个变压器,各有一组输入和输出。耐压试验时,将3个输入并联为a,将3个输出并为b。然后在a,b点打耐压。

大家认为方法合理吗?

我认为,不太合理。
应该逐一打。
2#
发表于 2011-12-23 19:11:09 | 只看该作者
我也认为不合理,耐压测试时不仅对试验电压有要求,还对耐压测试的泄露电流有要求。
3#
发表于 2011-12-23 19:11:15 | 只看该作者
原文 :
我也认为不合理,耐压测试时不仅对试验电压有要求,还对耐压测试的泄露电流有要求。
同意此观点!一一打耐压!