11#
发表于 2011-12-18 10:40:23 | 只看该作者
说的没错 我也觉得是按电流来 这是经验来的 但说不定内部导线的要求低与外部导线
但最好有标准出处
12#
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:41:22 | 只看该作者
GB4706.1 表11只给出标称值及对应的器具的额定电流。而且4706.1上对于内部线和电源软线是分开来描述的,这是否表示,两者有所区别?
13#
发表于 2011-12-18 10:42:31 | 只看该作者
内部布线没有截面积的要求!只有温升限制的要求。

1.内部布线不是按截面积来考核的,如果极端一点,内部线是超导体,没有温升,多细都可以!
2.只要温升不超过11章T-20的要求,就算是导线比较细也没有危险!如果内部线截面积确实低了,他自然在温升上会反映出不合适。
3.整机标准可以比零部件标准要求低!不可以拿零部件来讨论。
14#
 楼主| 发表于 2011-12-18 10:43:25 | 只看该作者
指哪个标准的11章?
还有"不可以拿零件来讨论"是什么意思?