实际操作过程中,一般指火线和零线之间,保险管前面,要满足功能绝缘的电气间隙和爬电距离的要求,保险管 后面,如果距离不够,可以通过短路测试替代
12#
发表于 2011-12-14 21:13:09 | 只看该作者
我的理解就是:这里短路了,不会对人的安全有威胁,但是机器的正常使用会受到影响。这个定义本身是不分保险丝前还是后。只是保险丝前必须满足,而保险丝后可以不满足。
13#
发表于 2011-12-14 21:14:34 | 只看该作者
Safeguards说得通俗易懂,总算是明白了功能性绝缘的概念了!
14#
发表于 2011-12-14 21:16:00 | 只看该作者
功能绝缘可以简单地理解为,没有此绝缘,器具不能工作,而不涉及安全。
15#
发表于 2011-12-14 21:17:25 | 只看该作者
只是针对功能方面,不涉及安全.