接地故障与过流的防护

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-18 22:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4943中关于提到接地故障和过流防护,规定熔断器装在相线上才能起到接地故障的防护作用,任何供电线上的熔断器都能起到过流防护的作用。过流防护的作用还好理解,断开回路就是了。但接在相线上的熔断器是怎么样起到防护接地故障作用的?
附加一问题:单极开关与全极开关在安全特性上的区别是什么?它们之间有没有功能的区别?
2#
发表于 2011-11-18 22:15:14 | 只看该作者
因为在中国的电网中零线对地是没有电压的, 相线对零线和相线对地线之间的电压是相同的, 所以接地故障的保护熔断器应接在相线上才能起保护作用
3#
 楼主| 发表于 2011-11-18 22:15:49 | 只看该作者
LS的!好像IEC标准也是这么规定的,而且实际去测量L对地,L-N和N-地与你所说的不一致啊!
4#
发表于 2011-11-18 22:16:12 | 只看该作者
那是因为你所测量的电网中存在其它设备, 你把其它设备全部断开再测试看看吧.