请问英国插头是不是一定要有熔断器

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-6 15:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,13A的英国插头是不是一定要加熔断器?加多大的?
2#
发表于 2011-11-6 15:24:50 | 只看该作者
你想加多大都可以,不可以超过13A.看你的电路而定.至于是不是一定要加熔断器,我也不是很清楚,估计不一定.
3#
发表于 2011-11-6 15:25:10 | 只看该作者
如果是符合BS 1363标准的插头,是一定要加熔断器,熔断器的大小是根据线材的大小及使用状况而定。
0.5 3A
0.75 6A(5A)
1(0.75)c 10A 0.75线材2m以内可用10A,
1.25 13A
1.5 13A
4#
发表于 2011-11-6 15:25:32 | 只看该作者
都要加, 熔断器的大小是根据线材的大小及使用状况而定的
5#
发表于 2011-11-6 15:25:54 | 只看该作者
熔斷器要符合BS1362
6#
发表于 2011-11-6 15:26:19 | 只看该作者
熔斷器一般要符合VDE
7#
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:26:41 | 只看该作者
請問哪里有要求一定要加熔斷器?
8#
发表于 2011-11-6 15:27:12 | 只看该作者
BS 1363-1 : 1995

12 Construction of plugs

12.4 A fuse link complying with BS 1362:1973 shall be provided within the body of the plug and the fuse link shall be mounted in appropriate contacts only between the line terminal or termination and the corresponding plug pin in such a way that it cannot be displaced when the plug is in use. The design shall be such that the fuse link cannot be left in inadequate contact when the plug cover, fuse-cover or the fuse-carrier is replaced and firmly secured in position.
A manufacturer of plugs may supply plugs in part assembled form, with or without an appropriate fuse, direct to a manufacturer for incorporation in other equipment, provided that when assembled the complete plug complies with this part of BS 1363.
It shall be impossible to replace the fuse link in a plug unless the plug is completely withdrawn from the socket-outlet.
For non-rewirable plugs the current rating of the fuse link shall not exceed the value given in Table 2 for the appropriate size of the flexible cord.

希望這段文字可解答你的問題。
9#
 楼主| 发表于 2011-11-6 15:27:45 | 只看该作者
谢谢你的解答,还有就是英国插头只能做到13A吗?如果超过13A用哪个标准?