闲着没事, 来讨论讨论.
请教各位大虾, 家用电器里面对快速连接端子的拉力要求具体是多少N?
2#
发表于 2011-11-1 08:45:53 | 只看该作者
看过CTL的一个决议
好像对什么样的快速连接端子可以用于接地有专门的讨论
3#
发表于 2011-11-1 08:46:00 | 只看该作者
这个问题,问的很笼统.
4#
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:46:15 | 只看该作者
有什么笼统的?你还不如说"不知道"!
5#
发表于 2011-11-1 08:46:35 | 只看该作者
我们用的接线端子,验货时大多用5N。
6#
发表于 2011-11-1 08:50:27 | 只看该作者
端子拉力测试标准
参照JST的
序号/ 端子型号/ 适用线材/ 压接高度单位:mm/ 抗拉强度..单位:N/ 开口长度.单位:mm0W M S&n3{*dh
AWG SA(mm)
1 6.3直插(250直) 22# 0.33 1.25±0.05 45N以上 6
20# 0.5 1.35±0.05 73N以上
18# 0.81 1.40±0.05 91N以上
16# 1.32 1.65±0.05 136N以上
14# 2.08 1.70±0.05 270N以上
2 6.3旗形(250旗) 18# 0.81 1.30±0.05 82N以上 5 K MT%U O [6A
16# 1.32 1.40±0.05 133N以上
14# 2.08 1.55±0.05 194N以上
3 4.8直插(187直) 22# 0.33 1.10±0.05 45N以上 5www.安规风黑名单 D7q f
20# 0.5 1.15±0.05 73N以上
18# 0.81 1.25±0.05 91N以上
16# 1.32 1.30±0.05 136N以上
4 4.8旗形(187旗) 20# 0.5 0.95±0.05 61N以上 4.2
18# 0.81 1.00±0.05 82N以上
16# 1.32 1.10±0.05 133N以上
7#
发表于 2011-11-1 08:50:34 | 只看该作者
各种端子的拉拔力,要求的都不尽相同,各厂家的标准也不一样,但不外乎围绕着UL的标准,知道UL吗?去查查吧!
8#
 楼主| 发表于 2011-11-1 08:50:45 | 只看该作者
不好意思,我没说清楚!
UL的我当然知道, UL310写得清清楚楚. 我问的是用于欧洲市场的接线端子的拉力要求.
近向在工作中经常被该问题困扰, 想了很久,虽然心中有些数,但并没有肯定的答案. 特别是有次在工作中, 竞然看见深圳TUV Rh出的一份确认信, 确认家用电器中的快速连接端子的拉力仅只需2N的拉力, 依据来自于29.2中.
对此我感到震惊! 特向各位大大哥大姐大弟大妹请教!
9#
发表于 2011-11-1 08:50:53 | 只看该作者
对这个东东一点概念也没有。。。

要不,xiangarmy 兄先给我们讲讲吧。。。

以前,碰到过“马仔”需要测“拉力测试”的,不知道是不是有对比性?
10#
发表于 2011-11-1 09:01:30 | 只看该作者
5N左右...