验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 250|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

哪个更厉害些

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-2 15:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前两天,UL验厂,我公司申请的是感性负载,120V,15A,PF=0.75,我想问的是,PF=0.75,对产品的伤害大点,还是PF=1.0时对产品的伤害大点。我当初的想法是,1.0都做了100%的功,0.75只做了75%的功,1.0应该比0.75伤害大点,可UL检查员说,有功率因子时,产品断开的时候,对产品有很大的影响。到底哪个厉害点呢,请告知。谢谢。
2#
发表于 2011-10-2 15:13:44 | 只看该作者
功率因数越低对产品影响越大.
3#
发表于 2011-10-2 15:14:02 | 只看该作者
UL 说的对,无感负载在断开的时候后 电流立马消逝 然而感性负载或者容性负载在断开的瞬间 电流还会存在一小段时间。你说的PF是功率因数,如果两种情况带的电流都是15A 其实他们的载是一样的,但是如果你按功率来说的话就不一样了,因为存在这个功率因数,如果按有效功率来带载的话
带同样多的有效功率,当然0.75 带的要多。如果按带的是总功率的话, 他们带的载是一样的
4#
发表于 2011-10-2 15:14:11 | 只看该作者
比数越高则电器本身的效能越好,反之比数越低,则表示电器本身所消耗的能源越大,也就越耗电(能量可能转化成了其它的能量)
功率因数越低对产品影响越大
5#
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:14:19 | 只看该作者
多谢上面几位的回答,还有没有图文说明的?
6#
发表于 2011-10-2 15:14:29 | 只看该作者
功率因数越低对产品影响越大 0.75比1厉害
7#
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:14:58 | 只看该作者
楼上的朋友,能具体说明下吗,为什么0.75就比1.0厉害呢。