UL开关测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-7 12:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL测试报告中,有一款产品申请了两种电流标称,一种是电阻负载16A,一种是感性负载1A,分别用了6个样品,共12样品做测试,可最后温升为什么都用18AWG呀,1A负载用那个是对的,可16A负载应该用12AWG呀,它的原话是这样的.请大家帮我分析下.....
The following tests were conducted on each of six samples of models noted above. They were tested at 125 V to ground and connected by No. 18 AWG stranded copper wire.

Endurance - 6,000 cy at 6 cpm, 250 V ac, on a 16 A resistive load.

6,000 cy at 6 cpm, 250 V ac, on a 1 A general use load.
2#
发表于 2011-9-7 12:59:19 | 只看该作者
请问是什么产品?
3#
 楼主| 发表于 2011-9-7 12:59:30 | 只看该作者
产品是一个普通的开关.....
4#
发表于 2011-9-7 12:59:45 | 只看该作者
标准上都说了是18AWG的。。12的当然也可以。你做的是开关。跟线关系不大。
5#
 楼主| 发表于 2011-9-7 13:00:00 | 只看该作者
这是UL follow up secive 上的报告,不是标准,.....这个关系可大了,同样的电流你用20号线和10号测试出来的温升简直是天壤之别.........