NFPA 701-1989 与 NFPA 701-1999之比较 NFPA 701-1989与NFPA 701-1999之比较 早在远古时期,人猿就已发现“火”,进而利用它改善生活,人类文明发展至今,电磁,~波如同瓦斯能提供热源加热食物,又凡凡种种电器产品的发明大大改善人们生活品质,可是“火”对人偿的威骨永远无法被摆脱因此只能面对它并制定许多防火试验法规,于物品被使用前先予测试,以避免因不当的设计制造而使人们生命财产安全受到伤害。 不论是701-1989或701-1999,其试验目的均是评估纺织品及薄膜制品,当其曝露在火源处,火焰传递情况。但二者在其适用范围上,最大不同之处在于701-1989不适于测试多层布或组合布 此仅就防火试验法NFPA 701-1989与NFPA 701-1999。其试验范围测试条件试样尺寸及合格与否判定标准作简单之归纳比对 NFPA701-1989:此试验方法被大采用与评估建筑物内部材料,少数指定的防护衣或户外遮蔽物如帆布,账棚等防火材料之耐燃特性。也被应用于评估装饰性或其他以暂时基永久固定建筑物站~中之建筑物内部塑胶薄膜制品其耐燃特性,但不适于多层布戓组合布之防火测试。 NFPA 701-1999,Method 1:适用于布,窗廉,账,帘,其他被应用在窗户之材料,但不适用于vinyl-coated fabric blackout内里. NFPA 701-1999,Method 2:适用于布,窗廉,账,帘,其他被应用在窗户之材料,vinyl-coated fabric blackout内衣,布质及薄膜帆布,账篷等。
香港标检中心-上海标检产品检测有限公司
STC (shanghai) Company Limited
联系人:徐保峻(先生)
Bluse Xu
上海市长宁区协和路787号C北座4楼B座 产品检测服务热线:18721942395
QQ: 1294371308
TEL:021-52198247-805
电邮:Bluse_Xu@shstc.org
(服务范围涉及纺织品及物料,制衣,钟表,玩具及儿童用品,鞋类,电器,电子,电磁波兼容性,化学品,家具及家私,食品,环保产品等的检测和认证) |