欧洲灯具标准 EN 60598-1: 2000 简介

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-6-7 11:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧洲灯具标准 EN 60598-1: 2000 简介
        
            可能您已获悉,欧洲灯具标准EN 60598-1: 2000 版于2000年6月已经正式发布。从此,1997 年版 EN 60598-1
            及其修改版已被新版的标准正式取代。
            新版 EN 60598-1 的重要修改, 主要体现在下列几个方面:
            1. 导入下列新概念:
            自带保护罩灯泡,应在换灯泡标贴中标示相应符号。
            X 型, Y 型, Z 型-三种不可拆卸软电缆或电线的连接方式。
            凡带有不可拆卸外部电源线的灯具,必须采用下列三种连接方式之一:( 注:不可拆卸电线为只有借助工具才可卸去的电源线。)
            X 型连接:借助工具可轻易地将电源 线更换的连接方式,如用螺纹接线座连接。
            Y 型连接:只能由生产商或其代理或有资格的电工来更换电源线的连接方式,如用奶嘴端子连接或灯具含有用户不能自行打开的罩盖。
            Z 型连接: 如不损坏灯具就不能更换电源线的连接方式,如电线与灯具注塑为一体的灯具。这种连接不允许用螺纹端子来连接。
            采用以上三种方式还须在灯具安装说明书中分别作出相应的警告
            对用特殊处理电源线的 X 型连接: 如果此灯具的电源线损坏,请用由生产商或其代理提供的经特殊处理的电源线来替换。
            Y型连接:如果此灯具的电源线损坏,请由生产商或其代理或有资格的电工来更换电源线,以避免危险。
            Z型连接:此灯具的电源线不可更换,如果电源线损坏, 该灯具不能再使用。
            2. 带有马达的灯具的测试
            新版 EN 60598-1 增加了对带有马达的灯具的测试要求:
            测试电压
            耐久性测试:达到额定功率时电压的1.05 倍,对金属丝灯适用;或 1.1 倍额定电压, 对荧光灯或其他放电灯适用。
            正常工作温升测试:1.06 倍额定电压 或电压范围的最大值。
            非正常工作温升测试:1.1倍额定电压或电压范围的最大值。
            测试时马达工作状态
            耐久性测试:前 6 循环,正常运转; 第 7 循环,转子堵转。( 1 天为1个循环,21小时工作, 3 小时停止工作。)
            正常工作温升测试:正常运转
            非正常工作温升测试:转子堵转

            同时马达的结构,材料,爬电距离,电气强度等应符合灯具标准的相应要求。
            3. 灯具分系列的原则
            灯具分系列进行测试,只要对系列中最恶劣的灯具进行测试,可以节省大量的时间。新版标准提供了灯具分系列的指导原则。
            相同系列的灯具应具有下列特征:
            类型相同,如固定灯、可移式灯、灯 串等;
            装有相同类型的灯泡或灯管,如: 钨丝灯类包括石英灯; 荧光类灯; 放电类灯。
            相同的触电保护等级;
            有相同的防尘防潮IP 值。
            另外, 还应根据灯具的具体结构,所用的材料,零部件来考虑是否可以划分成同一系列。