求助:关于cable gland松紧的标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-4-8 10:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,我在检验一款电器箱的时候,发现calbe gland未锁紧,线能自由的抽动,我在验货报告上填上了cable gland未锁紧的缺陷,要工厂改善,工厂在询问标准,有没有大侠知道.请提示.
2#
发表于 2008-4-8 16:29:44 | 只看该作者
是去欧洲的吗?
按机器重量来,如果<1公斤,用30牛的力拉,1分钟位移不能超过2毫米.
在1和4公斤间,用60牛的力拉,位移不能大于2毫米.
>4公斤的,用100牛的离拉,位移不能大于2毫米.
拉力的的位置在离cable gland 5毫米处.在离
cable gland 2毫米处划上记号,然后开始拉,一分钟钟后如果位移大于2毫米就不行.
不过这个在实际测试中很难去做,电源线也有弹性的,很有可能超过2毫米的.
所以做的时候只要没有明显的拉出,或位移,就可以定为可以的.
象你说的情况是肯定不行的.每个都是致命缺陷
3#
发表于 2008-4-8 18:03:54 | 只看该作者

回复 #2 value 的帖子

楼主好专业啊。值得学习。
4#
 楼主| 发表于 2008-4-9 10:44:48 | 只看该作者
Hi Value,
  请问你的这个是出自哪个标准? 你能告知我吗?我正在查.谢谢
5#
发表于 2008-4-10 09:16:35 | 只看该作者
EN60335啊,zhege
6#
发表于 2008-4-10 09:27:17 | 只看该作者
EN60335,最常用的标准
7#
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:35:58 | 只看该作者
谢谢ni,Value.
8#
发表于 2008-4-11 08:00:48 | 只看该作者
支持  楼上的   电器箱也应该有防水等级啊   这个也能说明不 合格啊