求助:IEC 61347-1的附录B和附录C的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 18:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
都是热保护,怎么整两个附录,望高人解答,谢谢。
2#
发表于 2012-1-27 18:19:31 | 只看该作者
肯定有区别:

Annex B: Particular requirements for thermally protected lamp controlgear

一般指电感镇流器

Annex C: Particular requirements for electronic lamp controlgear with means of protection against overheating

一般指电子镇流器
3#
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:19:39 | 只看该作者
Annex B.2 Scope中讲到此附录适应于discharge lamp,荧光灯也属于气体放电灯,但荧光灯也常用电子镇流器,望楼上解释一下,谢谢。
4#
发表于 2012-1-27 18:19:45 | 只看该作者
电子镇流器适用附录C,
标准中,一般说的ballast,是指电感镇流器,electric ballast 说的是电子镇流器

看条款的具体内容也能知道,附录B是针对电感式镇流器的
可以看下GB 19510中的相应内容
5#
发表于 2012-1-28 12:06:30 | 只看该作者
支持楼上各位的分享。。。。。