请问各路大侠:
对于独立式SELV驱动控制装置,按照IEC61347-2-13 附录I进行检测。
那么对于等效安全特低电压控制装置,可否按照IEC61347-2-13 附录I,可以宣称是独立式的吗?
IEC61347-2-13 对应SELV输出只能是做成独立式的。
等效安全特低电压控制装置能做成独立式的?
输出电压大于DC60V,满足8.1 8.2要求,也可称作等效安全特低电压吗?
2#
发表于 2012-1-27 14:16:55 | 只看该作者
假如产品有完整的外壳, 输出端子又是绝缘的, 可以.