各类灯具耐压问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-26 01:54:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7000.1标准中的10.2.2 试验------电器强度
对于SELV的电压的基本绝缘 试验电压是500v,
对于非SELV的电压的基本绝缘 试验电压是2U+1000,
附加绝缘 试验电压是2U+1750,
双重绝缘或加强绝缘 试验电压是2U+1750。
这几个电压是怎样得来的?是经验数据?还是实验得出的?
麻烦各位大侠帮忙,谢谢
2#
发表于 2012-1-26 01:54:25 | 只看该作者
标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!
3#
发表于 2012-1-26 01:54:31 | 只看该作者
原文 :
标准规定出来 的。另外加强绝缘或双重绝缘电压是4U+1750V啦!!!
经过经验总结,最后标准定下来。。