求助:出欧洲,GU10的灯头一定要用双绝缘的电线吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-26 01:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:出欧洲,GU10的灯头一定要用双绝缘的电线吗?
2#
发表于 2012-1-26 01:05:11 | 只看该作者
不一定
3#
 楼主| 发表于 2012-1-26 01:05:17 | 只看该作者
什么条件下要用双绝缘电线,安规有没规定?
4#
发表于 2012-1-26 01:05:23 | 只看该作者
这要看部件所在位置的绝缘要求,如果是加强或双重绝缘要求,那么可以用双层线或单层满足加强绝缘的线
5#
发表于 2012-1-26 01:05:29 | 只看该作者
你指的是GU10的灯头的LED灯泡吧?因为LED才会有金属外壳,导致你的内部线要满足EN60598里的双重绝缘要求。如果是普通荧光节能灯,塑胶外壳已经满足双重绝缘了。

因为GU10在EN60968里不属于规定的范围,所以这种灯必须加上EN60598-1的评估。
按照60598,是必须达到2类结构的要求的,所以你必须要用双重绝缘线或者套上热缩套管以达到双重绝缘的效果。
6#
发表于 2012-1-26 01:05:35 | 只看该作者
我刚有申请GU10 CE,报告只写了968标准,没有598标准。是否有误!
7#
发表于 2012-1-26 01:05:41 | 只看该作者
不一定,看具体情况
8#
发表于 2012-1-26 01:05:47 | 只看该作者
没有这个规定,如果你们做的是二类灯具,哪就只能用双绝缘的了!