公司最近研发一批LED灯具驱动电源,用的是非隔离式设计,绝缘阻抗及耐压测试一直不通过,想请教一下:
1、非隔离式电源需要通过电气强度测试吗?
2、因为电路设计原因,输入/输出间的绝缘阻抗本身就很小,怎么测试呢
3、有相关标准定义了隔离式&非隔离式电源的安全标准差别吗
4、由于需要散热,灯具用的是金属外壳,跟外壳间的测试呢

还请大家帮忙出出主意,协助一下,谢谢!
2#
发表于 2012-1-21 01:06:49 | 只看该作者
电源的塑胶座按UL的外壳要求来做
电源灌胶~
DC输出端跟金属外壳间用麦拉片隔开。

你做什么地方的?要求CE还是UL???
3#
 楼主| 发表于 2012-1-21 01:06:55 | 只看该作者
原文 :
电源的塑胶座按UL的外壳要求来做
电源灌胶~
DC输出端跟金属外壳间用麦拉片隔开。

你做什么地方的?要求CE还是UL???
GB,主要是说它是非隔离式设计,碰到这种情况一般怎么做呢
4#
发表于 2012-1-21 01:07:01 | 只看该作者
非隔离的过高压是很困难的,特别是金属外壳的
5#
发表于 2012-1-21 01:07:07 | 只看该作者
非隔离式配金属外壳结构高压是过不了的!绝缘度不够!一千多伏就不行了!