验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 387|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

只有基本绝缘的强电线和弱电线可不可以接触?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-17 10:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
强电线(带电部件)只有基本绝缘外皮;
弱电线(III类结构)也只有基本绝缘外皮。
两条线接触了。
按IEC 60335,它们是不能接触的,可为什么认证机构会判合格?
难道是他们认为这个III类结构有足够的防触电保护,按II类结构处理了?
2#
发表于 2012-1-17 10:09:29 | 只看该作者
关键是弱电线与可触及得表面得防护等级是否可以接受.
3#
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:09:35 | 只看该作者
关键是弱电线与可触及得表面得防护等级是否可以接受.
弱电部分可触及的情况下,两线可不可以接触。
4#
发表于 2012-1-17 10:09:41 | 只看该作者
弱电部分可触及的情况下,两线可不可以接触。
是啊,没错.
5#
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:09:47 | 只看该作者
是啊,没错.
关键是认证报告是合格 的。
6#
发表于 2012-1-17 10:09:53 | 只看该作者
基本绝缘+基本绝缘,应该是可以看成双重绝缘了.
7#
发表于 2012-1-17 10:09:59 | 只看该作者
关键是认证报告是合格 的。
不是所有的认证报告里没有错误.不然标准就不会不断升级了.LZ可以多理解标准.