请教:电机启动电容两脚的电气距离要求是多少

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-27 12:20:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教做UL大侠们
现有两个马达启动电容做UL认证(UL810),规格是400UF/150VAC, 100UF/300VAC. UL要求这两个电容两脚的电气距离都应>9.5mm. 但是根据章节8.1的要求不是3.2mm和6.4mm就够了吗?
难道是考虑到污染等级?
2#
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:20:35 | 只看该作者
哪位高手帮忙解答下
3#
发表于 2011-12-27 12:20:43 | 只看该作者
启动电容工作有个诣振电压,工作电压比额定电压要高!
4#
 楼主| 发表于 2011-12-27 12:20:53 | 只看该作者
空间距离的大小不是由额定电压大小来决定的吗?
对UL标准接触不多
望能说详细点, 谢谢啊!
5#
发表于 2011-12-27 12:21:04 | 只看该作者
根据工作电压确定,满足功能绝缘即可。