我们的产品外露金属部件与电源外壳接触

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-27 11:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源外壳是导电的,然后有一个规定螺丝将其与外壳固定,螺丝一断在外壳表面,能够接触到。这样行么?
2#
发表于 2011-12-27 11:42:28 | 只看该作者
不明白你的意思,试图解答:
电源外壳导电。。。螺丝与导电外壳触及。。。螺丝可以触及?
这个问题的核心,应该是电源的外壳是否带电或者可靠保护:
1、如果电源外壳与带电部件,是通过双重或者加强绝缘隔离开的,并且爬电间距和电气间隙都足够。那么,没有问题;
2、如果电源外壳与带电部件通过基本绝缘隔离,但是电源外壳有可靠接地保护。那么,也没有问题;
3、如果电源本身是通过其他的安全特低电压来供电(必须要安全隔离变压器)。那么,没有问题;
除此之外,是stupid wrong and stupid quertion.
3#
发表于 2011-12-27 11:42:46 | 只看该作者
楼主没有说清楚
4#
发表于 2011-12-27 11:42:53 | 只看该作者
没说清楚,外壳导电,但有没有隔离,电压多大?