问题如题,二类器具,污染等级三,电路板上高压与低压部分的空气间隙与爬电距离要求(如继电器线圈两端和控制端之间)是按基本绝缘的来算还按加强绝缘的算呢?我认为基本绝缘就足够了,因为电路板在器具内部是无法触摸得到的.请大家说一下看法吧~
2#
发表于 2011-12-16 20:08:51 | 只看该作者
要按加强绝缘算,因为它是二类器具!对于具体距离,要看器具的工作电压,材料等级,再对照标准确定!
3#
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:09:09 | 只看该作者
但电路板的活体到外壳的距离远远大于加强绝缘的要求了,再对电路板要求加强绝缘,是不是过于严酷了些?
4#
发表于 2011-12-16 20:09:32 | 只看该作者
初级与之间的爬电距离是6MM以上,如果是镂空,3MM就OK
5#
发表于 2011-12-16 20:09:51 | 只看该作者
有过此经验
满足功能绝缘即可
很简单的道理,你短路高压部分和低压部分看有什么危险没有,如果没有,为什么要满足加强绝缘的要求呢
6#
 楼主| 发表于 2011-12-16 20:10:18 | 只看该作者
我是在做电路板的异常测试中,想在低压部分测试低功率点,但又不知道需不需要让低压部分与高压部分满足一定绝缘的空气间隙和爬电距离.
7#
发表于 2011-12-16 20:10:46 | 只看该作者
该主题已被管理员屏蔽!
8#
发表于 2011-12-16 20:11:11 | 只看该作者
基本绝缘