验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 608|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

关于电压问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-13 13:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问是1500V/0.5mA/1s  严格还是 1800V/2mA/3s    严格?

       高压测试: 电压的换算,毫安和时间的换算是怎样的啊?公式又是怎样的?
2#
发表于 2009-3-13 14:44:34 | 只看该作者
为什么采用这2 设置?
耐压测试的
从条件看1500V的严格.

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
angel520 + 3 请问是为什么呢?谢谢~~

查看全部评分

3#
发表于 2009-3-13 15:36:58 | 只看该作者

我认为应该是 1800的 严格
4#
 楼主| 发表于 2009-3-13 16:29:50 | 只看该作者
各自的理由呢?往往最简单的问题那就是最麻烦的问题!
5#
发表于 2009-3-13 16:56:53 | 只看该作者
美规要求的是1500 0.5 1M的要求,我们应该按规矩办事!
6#
发表于 2009-3-13 17:44:01 | 只看该作者
同意樓上的看法,不能因為某個嚴格就按照某個來,安規要求是這個,只要我的產品能通過這個要求,就是合格的產品
不然,一類的產品用二類的要求打,那不都得完蛋
7#
发表于 2009-3-14 20:04:09 | 只看该作者
俺一般I类的用:1500V/0.5mA/2s
8#
 楼主| 发表于 2009-3-15 10:20:24 | 只看该作者
都是没有理由;说明我们大家知道的都是表面的~~~