有关德法式延长线是不是有配线长度的要求,最长是多少?依据的是哪个标准?希望大家能帮忙解决此问题。德式(或法式)插座的配线长度要求在标准的什么地方,也希望大家告诉我一下。在此先谢谢各位。
以前只知道线盘有配线长度要求,现在听人说延长线有这个要求所以想问问。
2#
发表于 2012-2-4 12:57:21 | 只看该作者
法国的参考NFC61314:2003的表20,
6A延长线无长度要求,
16A延长线,软线1.5mm2无长度要求,1.0mm2要求不超过2m。

德国的参考VDE0620-1:2005的表20,
根据这个标准的6.1,一般采用16A,2P+接地的延长线,
这个标准规定也和上面法国的一样。
但后来VDE研究院3月出了个公告,
打有VDE或VDE GS标志的移动式插座,
不能再使用1.0mm2电源线,所以就只有1.5mm2,也就没有了长度要求。