验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 843|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请教关于路灯接地的实现方法

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-26 00:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大家好,我们公司现做一款路灯,我是负责路灯安全检测的,遇到一个问题,路灯内置的电源输入端是3芯线,输出是两芯线!怎么样实现它的接地!请大家赐教,谢谢!!
8#
 楼主| 发表于 2012-1-26 00:41:57 | 只看该作者
多谢大家的指导!我这里情况是这样,恒流电源是内置的,输入端三芯,输出DC端直接就两芯线呢!从电源这里入手实现接地好像不太可能!

山炮兄的建议比较适合我的情况,可接地端子如何和输入端的地线接通呢!请大家赐教,王某不胜感激!
7#
发表于 2012-1-26 00:41:51 | 只看该作者
外壳做个抗腐蚀的接地端子,如不锈钢或黄铜,你的产品很可能是铝壳,接地端子须防止铝与铜直接接触而产生电化腐蚀。接好后与灯电源输入端的地端子连接即可。
6#
发表于 2012-1-26 00:41:45 | 只看该作者
外壳接地·····
5#
发表于 2012-1-26 00:41:39 | 只看该作者
假一类灯具啊。
外壳是铁的话,可以用来做接地
4#
发表于 2012-1-26 00:41:33 | 只看该作者
原文 :
金属外壳接地即可
即然是三蕊,外壳一般就是铁的,把它接地就好啦
3#
发表于 2012-1-26 00:41:27 | 只看该作者
金属外壳接地即可
2#
发表于 2012-1-26 00:41:21 | 只看该作者
输入应该有一条是地线,其余两条是N,L线,地线就接在金属外壳内表面,N,L直接链接到电源输入端!