求助保护接地和功能接地区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-19 10:39:59 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
保护接地和功能接地有什么区别吗?
6#
发表于 2012-1-19 10:40:28 | 只看该作者
有请大侠出来解释一下,带圈的和不带圈的我都见过(用过),从来没有考究过这个圈圈!
5#
发表于 2012-1-19 10:40:22 | 只看该作者
原文 :
那么在灯具内部接地是属于哪一种接地呢,是用带圈的接地符号还是用不带圈的呢
功能接地不带圈,保护接地带圈。至于具体是哪种,要看你的设计是怎样。我好像没见过灯具的保护接地?
4#
发表于 2012-1-19 10:40:16 | 只看该作者
保护接地,保护人身安全,电器、灯具一般都为金属外壳,如果电路发生故障使外壳带电,人体接触就有危险,因为外壳与大地此时存在电势差,
3#
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:40:10 | 只看该作者
那么在灯具内部接地是属于哪一种接地呢,是用带圈的接地符号还是用不带圈的呢
2#
发表于 2012-1-19 10:40:04 | 只看该作者
抛砖引玉:一个是起保护作用,比如绝缘故障时电流会流经大地导致保护开关动作跳闸;功能接地比如为了取得同电位,或获得0电位的接地,不起保护作用。