电子和电感变压器高压测试?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 17:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问电子和电感变压器高压测试欧规和美规的标准到底是多少
我们公司欧规为3800V、3MA 、3S 美规1500 V 3MA 3S
还请问镇流器欧规、美规高压测试标准 塑料外壳和金属类的 标准多少 我们公司不一样
4#
发表于 2012-1-18 17:38:35 | 只看该作者
学习了
3#
发表于 2012-1-18 17:38:29 | 只看该作者
欧规的测试根据变压器的类别区分,一般I类的变压器的耐压要求是1500V左右/1min, II类的变压器的耐压要求是3710V左右/1min。具体电压值看你额定电压多少
2#
发表于 2012-1-18 17:38:24 | 只看该作者
美标标准是要求:1240V,1分钟