发表于 2012-1-5 20:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
0类设备和2类设备的差别是不是只有0类是基本绝缘防护的而2类是加强或附加绝缘防护的?
但是为什么IEC60884里面有一条说0类插头不应能插入2类的插座
0类插头难道和2类插头不一样吗?
有高手解答下吗?
9#
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:13:16 | 只看该作者
那根线是干吗用的啊?
8#
发表于 2012-1-5 20:13:00 | 只看该作者
O类的是在2类的基础上有个引出线
7#
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:12:43 | 只看该作者
有没有0类插头的照片啊 手头有个案子是0类产品 但是插头貌似2类的啊 也没有传说中的接地线
6#
发表于 2012-1-5 20:12:29 | 只看该作者
4楼说得让我明白了
5#
发表于 2012-1-5 20:12:10 | 只看该作者
0类和2类的差别是:0类只具备基本绝缘;2类不仅具有基本绝缘,还有附加绝缘防护
“IEC60884里面有一条说0类插头不应能插入2类的插座”——因为0类相对不安全,它的插头可能带有接地,当然不能作2类来使用电源。


仍在学习希望指正~
4#
 楼主| 发表于 2012-1-5 20:11:53 | 只看该作者
原文 :
是9.2It shall not be possible to engage a plug for equipment of class 0 or of class I with a socket-outlet exclusively designed to accept plugs for class II equipment. 这段吗?
是的, 一直以为0类插头和2类插头没区别呢