I=U[sup]2[/sup]/R=U2P1/U1[sup]2[/sup]=240*1350/(230*230)=6.12 A
所以该电流为6A到10A之间,可以选用0.75的线 但是前提是要小于2米
参见25.8 tabel 11 :b Cords having the cross-sectional areas indicated in the parentheses
may be used
对于220-240 V~,1300-1400 W 则电流对应为:5.9-6.3 和上面也是相同的 应该选用1平方的线或者是0.75平方但是小于2米的线
好像不能这么标吧。参考标准7.5没错。但是标准说到:“However, if the difference between the limits of the rated voltage range does not exceed 10% of the mean value of the range, the marking for rated power input or rated current input may be related to the mean value of the range.”
虽然这里用的是‘may be’。
按照你和楼主的说法,输入电压为220V对应的输入功率,怎么对应输入电压240V对应的功率?因为标准还有句话"the upper and lower limits of the rated power input or rated current inout shall be marked on the appliance so that the ratetion between input and voltage is clear".
所以你和楼主的表示方法可能需要进一步的区分。相对于电压标范围,功率标平均值,更为简单明了。
另外,针对电源线径的选取,我大致算了下,按照功率因数0.98算,230V对应的输入功率为1350下输入电流5.99A,因此额定输入电流应该按照6A要求的选取。不要忘了,这个电流是平均电流,GS选择1mm2的应该是没有错的。