验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 352|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

求助高电流银接点材质!

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-25 15:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请熟悉材料的弟兄们看下!
我们有一家客户的设备在开关接通的瞬间浪涌峰值电流达到234A,我们开关的银接点采用银氧化锡材质的,但是客户在测试过程中还是存在粘结在一起的现象,请有过此经验的弟兄帮忙看一下,有更好的材料或者更好的方法解决此问题?!
5#
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:22:23 | 只看该作者
2楼的观点非常好!我也正在重新制作样品!
4#
发表于 2011-12-25 15:22:04 | 只看该作者
非常感谢!!
1. 采用日规接点,银层比较厚的。如果条件允许的情况下,可采用全银接点。
全银银接点材质偏软,硬度不够,更容易粘结!
2. 银接点表面可以打上接点油。
此办法好像有隐患,开关在动作时会拉弧,接点油会发生反应,发出味道
3. 开关的端子部件也有影响,建议可采用红铜或青铜镀银。
开关的焊线端子已经使用红铜材质,青铜的倒没有接触过,有待验证!
4. 如果有AgCdO, 可以做一组测试,对照下测试结果。有助分析比对。
此物质好像不环保吧,现在一般客户都不会接受,特别是日本的!
3#
发表于 2011-12-25 15:21:37 | 只看该作者
AgCdO 是最好, 但一般客户不喜欢釆用, 楼上说得好, 起码可以作比较!
另可尝试 AgNi, 但亦预期不会有太大改善!

但 inrush 234A, 接点粘结在一起的不单是接点材质问题, 亦关系到:
接点面积大小、触点压力、及周边连接着之金属散热程度!
2#
发表于 2011-12-25 15:21:24 | 只看该作者
这么高的冲击电流,银接点粘结在一起是很正常的。不过要想解决,建议从以下方法着手解决:

1. 采用日规接点,银层比较厚的。如果条件允许的情况下,可采用全银接点。
2. 银接点表面可以打上接点油。
3. 开关的端子部件也有影响,建议可采用红铜或青铜镀银。
4. 如果有AgCdO, 可以做一组测试,对照下测试结果。有助分析比对。

高电流本身对接点损坏就大,如果想完全解决这个问题,难度很大。以上方法可以减小对银接点的损伤程度。