验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 247|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于试验指可触及的判定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-28 20:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现有一产品做EN 60335-1,240V供电,经开关电源后,最终输出50V有效值的高频电压,开关电源变压器次级电路接地,初次级间爬电不满足加强绝缘要求。输出是通过机壳上的一个小型孔式圆口连接器,用试验指B测试可触及,试验指距离连接器内带电部件1mm,请问,试验指距离连接器针孔内带电件的电气间隙应该按基本绝缘还是加强绝缘?1mm按照335-1要求是否合格?
2#
发表于 2011-11-28 20:24:52 | 只看该作者
不够.
因为你的产品不属于8.1.4节中可触及的标准,有以下几点理由:
1. 初次级间爬电不满足加强绝缘要求,不属于SELV.
2. 输出电压有效值达50V,而8.1.4要求SELV也要峰值也要低于42.4V.
3. 次级电路接地,而标准27.1要求SELV是不能接地的.
因此输出端子不可被用户触及.对于连接器内的带电部件,就符合加强绝缘的要求,即5.0mm的爬电距离,1mm是远远不够的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-11-17 17:01 , Processed in 0.040783 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表