变压器浇封,耐压测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-20 01:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
产品内部有个变压器,输入端为110V,输出端为220V,用于将110V电源转化为220来给内部电机供电。变压器会放在一个金属的壳体里,然后灌满环氧胶。再把这个整体放在设备内,设备外壳也是金属的,且接地。

在这种情况下,变压器的防电击方面应该怎么考虑呢?

我想,变压器的电气间隙、爬电距离之类应该不用考虑了,是不是就考虑一下固体绝缘,做一下耐压测试就行了:初次级之间、初级与外壳、次级与外壳?电压值应该设多少呢?还要做初、次级与铁芯的耐压测试吗?是不是除初次级之间要加强绝缘,其他基本绝缘就可以了?
2#
 楼主| 发表于 2011-11-20 01:12:42 | 只看该作者
怎么没有人答复呢?  自己顶一下!