验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1277|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

急!急!关于电源线安装时,火线零线和地线的问题?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-12-3 12:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小家电方面得三线插的电源线:

            请问电源线在安装在整机时,火线、零线和地线的要求长度问题。我记得要求是电源线的火线应该最短,其次是零线,最后才是地线最长。

               但是不记得在哪里看到的!请问是出自那份标准里面啊???
11#
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:41:33 | 只看该作者

回复 10# kinzo 的帖子

谢谢您!目前只能这样理解了
10#
发表于 2010-12-7 19:35:47 | 只看该作者
4楼就是正确答案
9#
发表于 2010-12-3 17:04:42 | 只看该作者
此为学习贴,可能多数人和我一样,为这个问题所困扰!

相信有懂这方面的专业人士,望能回答!!!!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
angel520 + 2 你很热情

查看全部评分

8#
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:05:13 | 只看该作者
原帖由 sam2010712 于 2010-12-3 15:19 发表
IEC 60335和ICE 60598都有这个描述,没有明文规定,但我们都这个样理解,火线最短,零线居中,地线最长,实际很多工厂都没这样做,尤其灯具。



那现在要是地线是最长,火线比零线长5mm以上,以上能行吗?thanks!
7#
发表于 2010-12-3 15:19:29 | 只看该作者
IEC 60335和ICE 60598都有这个描述,没有明文规定,但我们都这个样理解,火线最短,零线居中,地线最长,实际很多工厂都没这样做,尤其灯具。

评分

参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
angel520 + 4 + 4 全球验货员感谢你

查看全部评分

6#
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:06:39 | 只看该作者
原帖由 menglxs 于 2010-12-3 14:30 发表
GB 4706和IEC 60335都有规定,如出现意外,电源线接线处受到拉力时,火线和零线应该在接地线这前绷紧。
见GB 4705.1的27.3条款。



是GB 4706.1-27.3,但是好像有更详细的说明,应该在电源线剥线要求里面吧!请问还有其他更详细的说明吗?
5#
 楼主| 发表于 2010-12-3 15:00:41 | 只看该作者
冒昧问您一句方便发一份给我吗?tangshouyan123@126.com   thanks!!!
4#
发表于 2010-12-3 14:30:23 | 只看该作者
GB 4706和IEC 60335都有规定,如出现意外,电源线接线处受到拉力时,火线和零线应该在接地线这前绷紧。
见GB 4705.1的27.3条款。

评分

参与人数 1金币 +4 威望 +4 收起 理由
angel520 + 4 + 4 你太有才了

查看全部评分

3#
 楼主| 发表于 2010-12-3 14:16:22 | 只看该作者
此为学习贴,可能多数人和我一样,为这个问题所困扰!

相信有懂这方面的专业人士,望能回答!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-6-19 19:01 , Processed in 0.069047 second(s), 20 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表