验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 3033|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

电源线地线要比 L -火线,N-零线长

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-3-25 22:00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
有没有听说,安规要求: 电源线地线要比 L -火线, N-零线长?
11#
发表于 2009-3-29 10:38:24 | 只看该作者
不是要地线比载流线长,而是地线不能先于载流线受力
10#
 楼主| 发表于 2009-3-28 22:50:48 | 只看该作者

向你们学习.

向你们学习.
9#
发表于 2009-3-28 17:03:19 | 只看该作者
是有要求的。电源线厂一般剥皮时都会把地线留长8~10mm。
8#
发表于 2009-3-28 15:56:27 | 只看该作者
做灯具的就知道的,出美国,欧洲的固定式灯具,地线都会比主线长点的.
7#
发表于 2009-3-27 17:37:38 | 只看该作者
有要求的,为了起到保护作用,要求地线长于火线及零线,并且安装位置要靠近接地标志处。
具体现象为:当火线与零线在受力状态下,或出现脱落或断裂或出现隐患时,电流能从地线泄漏,地线起到保护作用。
具体在哪个章节中有描述,忘记了,当时公司有这样规定的检测内容

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
angel520 + 2 你太有才了

查看全部评分

6#
发表于 2009-3-27 09:35:59 | 只看该作者
0.8mm ???
安全距离.  第几页呀,我看看怎么表达,....
5#
发表于 2009-3-27 09:17:11 | 只看该作者
IEC也有这样的要求,底线还比L.N长0.8mm,主要从安全方面考虑的
4#
发表于 2009-3-26 17:05:19 | 只看该作者
安规中有要求,见en60335中的接地要求。
3#
发表于 2009-3-26 10:15:28 | 只看该作者
没有这样的要求.....