想问一下,打HI-POT前你们是如何检测HI-POT仪器的好坏呢?能说下吗
15#
发表于 2008-7-22 20:12:01 | 只看该作者
thanks for sharing....
14#
发表于 2008-7-21 16:20:26 | 只看该作者
两条线相互短接,有报警现象即可
13#
发表于 2008-6-29 11:11:56 | 只看该作者
非常有用的资料
12#
发表于 2008-6-6 17:03:28 | 只看该作者
我们在验货是将HI-POT的电压调到50V,L&N碰到一起测试,如果高压机报警就说明可以用.
更复杂的检验就不是我们研货的可以做到的啦.
11#
发表于 2008-5-22 21:18:53 | 只看该作者
以上说的都只是最基本的,如果有人做了手脚就试不出来了,最好自制电阻箱来试验
10#
发表于 2008-5-16 20:34:34 | 只看该作者
警报声中


多测试几次就好,这个只是简单的检查。

正式的是使用高压仪测试输出电压,分等级的
9#
发表于 2008-5-16 20:19:04 | 只看该作者
双眼待看---经验之谈..
8#
发表于 2008-5-15 18:01:07 | 只看该作者
一般情况下,调低高压机的电压(最好200V以下,目的在于保护高压机),然后将高压机的输出两极接触,高压机要报警.对于那种直接了插座的高压机,用高压棒分别接触插座的L.N插空,都必须报警.然后,用万用表量一下高压机输出电压和显示值的差异.(见过显示3000V,实际1000V不到的情况,他们换了个高压棒就好了)
7#
 楼主| 发表于 2008-5-13 09:37:41 | 只看该作者