验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 364|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

UL软线的芯色是否可以这样?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 11:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三芯的颜色分别为蓝,棕,红,是否违反UL标准?
2#
发表于 2012-2-2 11:59:42 | 只看该作者
不会吧?UL三芯软线芯色如此用?你按什么UL标准生产呢?欧洲吗?
3#
发表于 2012-2-2 11:59:48 | 只看该作者
违反了UL规定,三芯电源软线对地线颜色有强制性规定,其它两芯颜色没有做强制性规定,请看UL62标准
4#
发表于 2012-2-2 11:59:54 | 只看该作者
UL有很多标准,LZ的线是执行的哪个标准?有些没有规定颜色,但是62中的电源线规定了颜色
5#
发表于 2012-2-2 12:00:00 | 只看该作者
芯线的颜色,
根据UL62 ANNEX D TABLE D.1,底下的说明
The use of other identification colors is permitted.
除了绿/黄间色的芯线之外~其他区分的芯线颜色是可以接受的.没有做强制要求.
不过,CSA C22.2 NO.49里有规定的.
2芯的做黑白两种,
3芯的做黑,白,绿黄或者黑,红,绿黄或者蓝,棕,绿黄
4芯的规定了做黑,红,白,绿(绿黄)或者黑,红,蓝,绿(绿黄)