THE END-OF-LAMP-LIFE

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 15:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问THE END-OF-LAMP-LIFE是灯的寿命测试吗?同光衰测试至死灯应该是一个意思吧?
谢谢!
2#
发表于 2012-1-27 15:46:52 | 只看该作者
表面的翻译是可以这么解释,也有L70与L50的说法。
3#
发表于 2012-1-27 15:46:58 | 只看该作者
那UL1993中的End-of-lamp-life tests是什么啊?
4#
发表于 2012-1-27 15:47:04 | 只看该作者
针对SSL,THE END-OF-LAMP-LIFE指的是灯的寿命测试,但只用测试光衰,以L70、L50标识寿命,不用测试至死灯。
5#
 楼主| 发表于 2012-1-27 15:47:10 | 只看该作者
谢谢各位!
我这个问题就是从UL1993中看的
6#
发表于 2012-1-27 15:47:17 | 只看该作者
IEC (EN) 61347-2-3 - Year 2004

GB-19510.4-2009
http://www./read.php?tid-65084-keyword-19510.html

Clause 17.1

17 Behaviour of the ballast at end of lamp life

17.1 End of lamp life effects

At the end of lamp life the ballast shall behave in such a way that no overheating of lamp cap(s occurs at any voltage between 90% and 110% of the rated supply voltage.

For the test simulating end of lamp life effects, three tests are described:
a) asymmetric pulse test (described in 17.2);
b) asymmetric power dissipation test (described in 17.3);
c) open filament test (described in 17.4).

Any of the three tests may be used to qualify electronic ballasts. The ballast manufacturer shall determine which of the three tests will be used to test a given ballast based on the design of that particular ballast circuit. The chosen test method shall be indicated in the ballast manufacturer’s literature.

NOTE Checking ballasts against their capability to cope with the partial rectifying effect is recommended by IEC 61195, Annex E, and IEC 61199, Annex H.
Lamps used in the ballast test circuits shall be new lamps seasoned for 100 h.