接地电阻疑问?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-25 03:03:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一日光灯,外壳涂有油漆,测量接地电阻: 我把外壳油漆去掉用30A 电流测量接地端与外壳的电阻, 仪表显示开路,发现与外壳相连的螺丝下面油漆没有刮掉,所以显示开路.确但接地端与螺丝的电阻是OK的.

现在我的问题是: 这个灯的结构符合要求吗? 我的测量方法对吗?
2#
发表于 2012-1-25 03:03:33 | 只看该作者
不符合要求,用螺丝连接的话连接处应该是bare metal,不应该有油漆之类的东西影响接地的连续性。
3#
发表于 2012-1-25 03:03:39 | 只看该作者
那这样你的接地连接还有用吗?
4#
 楼主| 发表于 2012-1-25 03:03:45 | 只看该作者
谢谢各位

固定内部黄绿色地线的外壳A下那地方的油漆漆涂层是bare metal, 那个外壳A有两个螺母,这两个螺母与地线是导通的,通过这两个螺母与另外的外壳B(即充当灯罩)固定在一起,但是外壳B与地线是不通的。但是外壳B与螺母之间, 我打了下高压1000vac 通过没有问题呀?

做接地连接测试是:地线和螺母之间, 还是电线和外壳涂层(涂层刮掉)之间, 烦请各位高手解答下
5#
发表于 2012-1-25 03:03:51 | 只看该作者
10A。不是30。你的太高了。