一个电气强度的初级问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-19 11:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器

按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?

是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?

我比较初级,希望各位大师指点一二
2#
发表于 2012-1-19 11:40:52 | 只看该作者
你们用的是哪个公司的镇流器?
3#
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:40:58 | 只看该作者
原文 :
你们用的是哪个公司的镇流器?
这跟镇流器的生产商有关系

是他们自家的做过认证的镇流器。
4#
发表于 2012-1-19 11:41:04 | 只看该作者
原文 一个电气强度的初级问题 :
我有一个荧光灯管的转接架,内置电子镇流器

按EN60598-2-1来做的,做耐压和绝缘电阻的时候,带电部件的不同极性之间都不过,是怎么回事?

是这个部位不用做的还是爬电和电器间隙不够导致短路?
.......

如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
电子镇流器不需要打L、N,也就是不同极性间的耐压试验
5#
 楼主| 发表于 2012-1-19 11:41:10 | 只看该作者
原文 :



如果你对一个电子镇流器,打L-N,你说会不会穿?
电子镇流器的L、N两端,都是有电子元件连着的,打耐压,肯定穿的!
.......
多谢!!
6#
发表于 2012-1-19 11:41:16 | 只看该作者
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
7#
发表于 2012-1-19 11:41:22 | 只看该作者
原文 :
如果我是安全隔离变压器,EN 61347-2-2打高压打多少伏?标准没看到?
输入输出之间按灯具标准EN60598-1打高压
8#
发表于 2012-1-19 11:41:28 | 只看该作者
如果是I类的就打1500V.就好啦.
你可接线出来.有铝铂纸来打外壳.这样来测试其距离就好啦.