验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 293|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请问嵌入式灯具打高压用多少伏?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-19 11:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟这有个接地的嵌入式LED灯具,请问打高压要打哪几个,该打多少伏?
谢谢!
2#
发表于 2012-1-19 11:01:58 | 只看该作者
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
3#
发表于 2012-1-19 11:02:04 | 只看该作者
原文 :
火线、零线、接地,1440V,至少1秒,5mA漏泄电流
应该先了解额定电压值U,再确认,一类基本绝缘,高压应该是2U+1000!
4#
发表于 2012-1-19 11:02:10 | 只看该作者
同意楼上的回答
5#
发表于 2012-1-19 11:02:16 | 只看该作者
3楼正解!!
6#
发表于 2012-1-19 11:02:25 | 只看该作者
LED灯具是否SELV自带电源,如果带的话电源的输入和输出也需要打耐压 3750 V
7#
发表于 2012-1-19 11:02:33 | 只看该作者
请各位看清楚楼主的产品信息描述,是有接地线的LED灯具哟!3楼的2U+1000V的观点我同意,因为楼主没有清楚地描述产品的额定电压的.