24V直接供电的的低压彩虹管灯是2类,还是3类灯具?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-18 18:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位同仁,大家好!
我想问下:230V彩虹管(双层绝缘)灯是直接与230V户外插头相连,分类为2类,这是正确的.
但如我是24V彩虹管(双层绝缘)灯是直接与插头相连,而没有隔离变压器,这算是2类灯具还是算3类灯具?????????????
2#
发表于 2012-1-18 18:40:28 | 只看该作者
没有隔离变压器,是不是你那彩虹管是通过降压的方法让她工作在24V,而插头是直接与230V的市电连接,若是如此,还是算2类!
3#
发表于 2012-1-18 18:40:34 | 只看该作者
同意楼上的意见!
4#
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:40:40 | 只看该作者
是这样的,是客户把带插头的24V彩虹管灯买去后用在是低压24V供电的插座上,那我这种彩虹管灯是2类还是3类?????
5#
发表于 2012-1-18 18:40:46 | 只看该作者
偶也支持楼上的看法
6#
发表于 2012-1-18 18:40:52 | 只看该作者
这样的话,就是不合格产品
7#
发表于 2012-1-18 18:40:58 | 只看该作者
你这个产品,彩虹管是属于III类的,但是,III类产品不能用普通插头,否则,就是不合格!如果使用了普通插头的话,用户在使用的时候,就可能把灯直接插在室电上,这是很危险的!
可以看IEC60598-1,第5.2.14条:III类灯具不能带有允许与符合IEC60083规定的插座相连的插头
A class III luminaire shall not be provided with a plug which permits connection with a socketoutletaccording to IEC 60083.
8#
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:41:04 | 只看该作者
哦,我明白了,多谢各位的精彩分析!
9#
发表于 2012-1-18 18:41:10 | 只看该作者
6楼的分析很地道!