发表于 2012-1-17 10:04:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两个安规试验,在国标里一般的试验部位,是非电气连接的各带电回路之间,各独立带电回路与地(金属外壳)之间,后一段比较好理解,前一段话是怎么操作的。
我们在做开关电源模块时基本做法,一般是输入并起来,输出并起来,然后做输入和输出之间。
那输入之间如L和N之间以及输入DC+和DC-之间需要不需要做啊。
2#
发表于 2012-1-17 10:04:12 | 只看该作者
是说电气连接还是导电连接?
3#
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:04:18 | 只看该作者
标准中一般都说非电气连接
4#
发表于 2012-1-17 10:04:24 | 只看该作者
按照LZ关于电气连接的说法,L与N、DC+与DC-是电气连接,不需要做。
可是我觉得这里说的应该是导电连接而不是电气连接。
即:是非导电连接的各带电回路之间,
5#
发表于 2012-1-17 10:04:30 | 只看该作者
我觉得是应该做的。 不过做L N之间时,需拆除某些部件。 在做SELV DC输出时,就按100 / 500 操作。
6#
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:04:36 | 只看该作者
我再看IEC的一些标准,介电强度写的是差模做多少伏,共模多少伏,我感觉这个就要明确多了,极与地之间做多少,L与N之间做多少