管状熔断体:T2.5AL250V

请问2.5A是额定电流还是额定分断能力?

T是延时的意思,那L表示什么呢?

谢谢!
2#
发表于 2012-1-15 17:01:25 | 只看该作者
额定电流,L表示低分断能力
3#
发表于 2012-1-15 17:01:31 | 只看该作者
T:表示延时;
M:表示适度延时;
F:表示快速动作;
L:表示低分断能力;
H:表示高分断能力。
4#
发表于 2012-1-15 17:01:37 | 只看该作者
T、M、F、L、H外观上都有什么区别吗?
5#
发表于 2012-1-15 17:01:43 | 只看该作者
2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍
6#
发表于 2012-1-15 17:01:49 | 只看该作者
那GB4706中的2.75倍额定电流又源自何处,好象和GB4943不一样。
7#
发表于 2012-1-15 17:01:55 | 只看该作者
没错:
T:表示延时;
M:表示适度延时;
F:表示快速动作;
L:表示低分断能力;
H:表示高分断能力。
8#
发表于 2012-1-15 17:02:01 | 只看该作者
2.5A是额定电流。
9#
 楼主| 发表于 2012-1-15 17:02:07 | 只看该作者
原文 :
2.5A是额定电流,分断电流是额定电流的2.1倍

这个2.1倍是规定死的吗?标准上要求产品必须标注额定值,包括额定电流、额定电压、额定分断能力。但是好像很多都没看到过额定分断能力啊?