变压器耐压测试问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-26 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变压器初级一组输入,次级3组输出

打耐压是1对3的打了还是1对1的打了?


之前看见个这种帖子,翻了很久 没找到。
2#
发表于 2011-12-26 21:11:05 | 只看该作者
(如果在V=230X5v f=50X5Hz,1对三还适用不?)
整个输入对整个输出打,为什么是230*5V呢?看不懂?
3#
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:11:22 | 只看该作者
不理会括号中的

是1对1了还是1对三了,我感觉应该1对1更严酷吧
4#
发表于 2011-12-26 21:11:45 | 只看该作者
如果结果合格,1对3当然没有问题.一对一打在失败的情况下比较容易判断是哪里出了问题。
5#
发表于 2011-12-26 21:11:57 | 只看该作者
通常是1对3!
6#
发表于 2011-12-26 21:12:21 | 只看该作者
我觉得一对一,一对三都可以
但是
一对三
打的快,效率高
所以我选择一对三
7#
发表于 2011-12-26 21:12:47 | 只看该作者
我们是一对三乐。初级对次级
8#
发表于 2011-12-26 21:13:29 | 只看该作者
真不明白,这个问题还要发个贴问?次级不管多少组线,都一起扎堆和初级打.