关于220-240V对应功率使用电源线径的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-26 21:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。实际产品按照230V,1350W做的,样品用的是0.75平方毫米的电源线,测试做完后,认证公司说应该做1平方毫米的线,想请教一下到底应该用多大线径的线。另外,举例:220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对不对。如果符合要求,实际生产又应该按照怎么样的电压和功率要求去生产。有没有相关的标准要求?
2#
发表于 2011-12-26 21:01:31 | 只看该作者
1)可以用0.75平方毫米的电源线。

2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!

3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
3#
发表于 2011-12-26 21:01:49 | 只看该作者
原文 :
1)可以用0.75平方毫米的电源线。

2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!

3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
也可以这样标:220-240V~,1350W
4#
发表于 2011-12-26 21:02:24 | 只看该作者
原文 :
1)可以用0.75平方毫米的电源线。

2)220V-240V~,1300-1400W,这样的铭牌对!

3)参考IEC60335-1或GB4706.1, 第7.5条
好像不能这么标吧。参考标准7.5没错。但是标准说到:“However, if the difference between the limits of the rated voltage range does not exceed 10% of the mean value of the range, the marking for rated power input or rated current input may be related to the mean value of the range.”
虽然这里用的是‘may be’。
按照你和楼主的说法,输入电压为220V对应的输入功率,怎么对应输入电压240V对应的功率?因为标准还有句话"the upper and lower limits of the rated power input or rated current inout shall be marked on the appliance so that the ratetion between input and voltage is clear".
所以你和楼主的表示方法可能需要进一步的区分。相对于电压标范围,功率标平均值,更为简单明了。
另外,针对电源线径的选取,我大致算了下,按照功率因数0.98算,230V对应的输入功率为1350下输入电流5.99A,因此额定输入电流应该按照6A要求的选取。不要忘了,这个电流是平均电流,GS选择1mm2的应该是没有错的。
5#
发表于 2011-12-26 21:02:59 | 只看该作者
1。应根据实测电流值来确定线径;
2。220-240V 1350W 和220-240V 1300-1400W 都可以
6#
发表于 2011-12-26 21:03:28 | 只看该作者
对于220V-240V电压范围的器具,最好标出230V对应的额定功率
220V-240V~,1300-1400W,对于这样名牌,只要你的产品能满足输入测试也是OK的
电源线的选择是根据额定电流来的,3-6A,对应的横截面积是0.75mm2,6-10A,对应的横截面积为1.0mm2(如果你的是便携式器具,而且电源线的长度小于2m,可以用0.75mm2的电源线)。
对于额定电流如果按照230V来算是<6A
但是额定电流按照240V来算>6A
所以应该是1mm2(除非便携式器具,而且电源线的长度小于2m)
7#
发表于 2011-12-26 21:04:04 | 只看该作者
原文关于220-240V对应功率使用电源线径的问题 :
有一产品,做GS认证时的铭牌上标的:220-240V~,50Hz,1350W。I=U[sup]2[/sup]/R=U2P1/U1[sup]2[/sup]=240*1350/(230*230)=6.12 A
所以该电流为6A到10A之间,可以选用0.75的线 但是前提是要小于2米
参见25.8 tabel 11 :b Cords having the cross-sectional areas indicated in the parentheses
may be used

对于220-240 V~,1300-1400 W 则电流对应为:5.9-6.3 和上面也是相同的 应该选用1平方的线或者是0.75平方但是小于2米的线