polyswitch 与 PTC

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-19 22:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大虾解释下polyswitch 和 PTC这两者区别,我在CB报告里看到的都是将二者写在一起,
二者是不是可以等同呢.
2#
发表于 2011-11-19 22:10:33 | 只看该作者
我也想知道 哪位高手帮忙解答一下咯
3#
发表于 2011-11-19 22:10:52 | 只看该作者
polyswitch是 Raychem 发明的一种自复式 fuse

PTC 应是指 Thermistors with Positive Temperature Coefficient
4#
 楼主| 发表于 2011-11-19 22:11:31 | 只看该作者
自己来解释下
通过polyswitch的电流增大,其阻抗增大;
通过增大电流使PTC的温度升高,或通过外界对其增加热量使PTC温度升高,其电阻均会增大.
5#
发表于 2011-11-19 22:12:21 | 只看该作者
你说的工作原理是正确, 但一般来说,polyswitch 是用PPTC(polymeric positive temperature coefficeint) 或是 Polymeric PTC.
而这种 positive temperature coeff. 是非线性的!
这电阻值到了一定温度便会急速増加,达到断路效果!

普通 thermistor 才会用 PTC 形容