开关触点要耐大电流和高电压的话.触点上镀那种金属或是合金好一点?
2#
发表于 2011-11-8 21:29:41 | 只看该作者
其實 AgCdO 是非常理想的,但由於環保原因,大公司不喜歡採用,一般會用
Tin oxide - AgSnO(較貴), 或
Nickel oxide - AgNi10

AgSnO 對開閉之電弧抵抗力較強
3#
发表于 2011-11-8 21:38:37 | 只看该作者
補充一點, 雖然AgCdO 有Cd, 似乎不是 ROHS 但在 開關觸點 或 RELAY 用途上是可以豁免的!
4#
 楼主| 发表于 2011-11-8 21:39:51 | 只看该作者
如果开关触点上镀一层Ni的话。这样的开关用于大功率的电器之中。是否可靠?
5#
发表于 2011-11-8 21:40:23 | 只看该作者
Ni不是很好之導電体,溫升不佳!