分享 60335-1中的线圈温升值的计算公式

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-8-18 10:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       Δt=(R2- R1)×(k+t1)/ R1 -(t2-t1)
       式中:Δt——线圈的温升值;
                   R1 ——试验开始时的线圈电阻;
                   R2 ——试验结束时的线圈电阻;
                   k——铜线圈为234.5,铝线圈为225;
                   t1 ——试验开始时的室温;
                   t2 ——试验结束时的室温。
            开始试验时,线圈的温度应与室温相等。

评分

参与人数 1金币 +3 威望 +3 收起 理由
WHG168 + 3 + 3 你很热情

查看全部评分

2#
发表于 2011-8-18 16:26:58 | 只看该作者
标准GB4706.1里好似就有这条公式了
3#
发表于 2011-8-18 17:00:10 | 只看该作者
GB4706.1的师傅就是60335.1啊; ,支持楼主。。。。