蓄电池容量测量仪原理:让蓄电池通过纯电阻放电(电阻要小,阻值要控制一下,大约为蓄电池标称容量/10~20的电流),然后记录放电电流和放电时间,两者相乘就是蓄电池容量。 (电阻要小,阻值要控制一下,大约为蓄电池标称容量/10~20的电流)理解:比如说你是12V20AH的蓄电池,标准下标称容量是20AH,按C/20的电流---20小时放电率(这是标准规定的,实际中为加快速度,可采用`C/10的电流),就是20AH/20H=1A,就是说,在这个测量仪中,放电电流控制在1A,那么电阻就是12V/1A=12欧。
其实就是以一个恒定的电流值对蓄电池放电,测试电池能恒流放电多少时间。电池的容量单位是Ah,即安时。比如电池的容量标称是10Ah,那么按照国家规定,电池要以容量的十分之一值的电流数恒定放电10小时,即以1A电流恒流放电至少10小时(注:这个标准是国内的,国外是八分之一值的电流数放8小时)
Cell表示电池的单格,每Cell电压近似2V;12V电池有6个单格,终止电压为单格终止电压的6倍;6V电池有3个单格,终止电压为单格终止电压的3倍;其他类推;
铅酸电池的技术参数
1 容量
在一定的放电条件下(放电电流,温度,终止电压),电池放出的电量就是电流的容量,常以安培小时为单位(AH),电池容量是电池性能的重要指标,包括理论容量,额定容量及实际容量.
2 充电
充 ... 在一定的放电条件下(放电电流,温度,终止电压),电池放出的电量就是电流的容量,常以安培小时为单位(AH),电池容量是电池性能的重要指标,包括理论容量,额定容量及实际容量. 充电是通过电流将外电能输入给蓄电池转化成化学能贮存起来,一般用直流电流和脉冲直流. 充电有恒流充电,恒压充电,浮充充电,快速充电及涓流充电. 恒压充电: 保持充电压端电压不变的一种充电方式. (14.5v~14.9v) 浮充充电: 长期保持在完全充电状态.(13.6v~13.8v) 工作电压又称负载电压或放电电压,电池接通负载时的端电压,它随输出电流的大小及放电深度而变化. 蓄电池生产过程中的一道工序, 指通过充放电过程使电池的极板达到电化学活性好,容量高,减少杂质及污物的过程. 充电电流与正常充电电流相反的一种反常充电. 多数情况下是误操作造成,但对铅酸蓄电池反充电是为了恢复电池容量. 一般指刚充满电后电池的端电压. 开路电压可以判定电池是否短路及微短路. 电流通过电池时所遇到的阻力,即电池内阻. 内阻愈小,大电流放电性能愈好. 内阻测量方法: 电池完全充满电后,搁置1~2小时后测量. 电池短路是指电池正负极电极间产生电子导电现象. 电池短路分为直接短路和微短路. 直接短路是指电极间直接导通,电压为0v. 微短路是指极板产生枝晶或微粒刺穿隔板,或者电液存有杂质而引起,通常电压在2.0v 以下. 又称充电程度, 蓄电池充电时充入的电量与完全充电态之容量百分比. 一般充电深度为: 120%~130%. 在规定条件下,蓄电池接受充电的能力. 它与充电率,电解液浓度,温度等因素有关. 在室温,10~20小时充电率是,充电接受能力较好. 也叫荷电保持能力,蓄电池在开路时保持充电态的能力. 初始充电指电池充电后,搁置一段时间后需对它进行补充电时才可以使用. 电池不宜再继续充放电时的端电压. 此时若大量继续充电,水就会大量分解,冒气,充电效率很低;若继续放电,则电池极性会反向,降低使用寿命. 标称电压又称公称电压,电池在常温下按技术标准规定放电时应达到的端电压. 铅酸电池最重要的一个部件,要求电池在误操作状态下,开启阀(安全阀)要开启,释放出气体,否则电池会鼓底或爆炸. |