验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 528|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

关于VDE 电线型号H05V2V2-F的问题请教(急)

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-4 15:41:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一款电源线型号H05V2V2-F ,做过DIN VDE 0281-12认证。该部分标准的适用范围是对于导体温度不超过90度额定电压300/500V及以下的PVC绝缘和护套电缆。

我的问题是:做过该标准,是否就能说明型号H05V2V2-F的电线最高能耐温90度呢?或者说它的限值就是90度? VDE的证书上面根本就没有明确写出该电线限值为90度。有人说,VDE证书上是不会写明的,真的是这样的吗?

高手请出招!
2#
发表于 2012-2-4 15:41:39 | 只看该作者
VDE的电源线证书里是不会体现你的产品温度等级或者是产品标准内的任何详细数据,但是只要你的产品取得了相关标准的VDE证书,这本来就代表的你的产品是符合相关标准要求的。不需要罗列详细的技术标准数据的,假如你申请VDE证书的时候同时也说明需要CB报告的话,那么在VDE的CB报告里会详细说明你的产品实测数据和标准要求的,但是VDE的CB报告价格不菲哦!
3#
 楼主| 发表于 2012-2-4 15:41:45 | 只看该作者
这样的话,可以说明它的限值就是90度吗?但是这标准的适用范围是对不超过90度的电源线,我想光有了这证书并不能说明它最高耐温即限值就是90吧?也许它只有80度,只是因为不超过90度,在这范围之内。所以也能通过认证。

我现在就是对该标准里的这句话不理解!楼上的,能解释下么?万分感谢。
4#
发表于 2012-2-4 16:16:51 | 只看该作者
路过本站,看看大家。。。。
5#
发表于 2012-2-4 19:05:55 | 只看该作者
是的 我们是做电源线的厂家,证书都已经做出来了,VDE证书上不显示耐温,只显示电源线规格,平方,工厂名,证书号以及其他一些说明,做认证的时候是按照标准来的,也就是说理论上耐温到90°,但是实际生产中是也有可能耐温不到90°,具体的你可以访问我司网站http://www.cnstrongpower.net
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-8-5 03:08 , Processed in 0.039166 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表